Zasilacze buforowy PSR-ECO-2012 Ropam serii PSR-ECO, cechuje wysoka sprawność w zakresie 88-91%. Duża funkcjonalność i uniwersalność zasilacza pozwala na zastosowanie go w wielu instalacjach nisko prądowych. Przykładowo zasilacz PSR-ECO-2012 może być użyty do zasilania:
  • systemów NeoGSM-IP, BasicGSM 2 firmy ROPAM
  • systemów automatyki domowej
  • systemów kontroli dostępu
  • systemów telewizji przemysłowej
  • pozostałych systemów 12 VDC

Zasilacze PSR-ECO bazują na nowoczesnych scalonych przetwornicach napięcia (zasilacze impulsowe SMPS-switch Mode Power Supply). Urządzenie pozbawione jest elementów generujących największe straty energii tj.: transformator separujący, niskonapięciowy prostownik, niskonapięciowy stabilizator.

Zasilacz PSR-ECO-2012 integruje trzy funkcje w jednym: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorów, UPS napięcia 12V/DC.

Podstawowe właściwości zasilacza PSR-ECO-2012:

  • Typ urządzenia: zasilacz buforowy
  • Napięcie wyjściowe: 12 V DC (Un=13,8V/DC)
  • Moc wyjściowa: 20W
  • Sprawność: typowo 88%
  • Funkcje: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorów, UPS napięcia 12V/DC
  • Zastosowanie: zasilanie systemów NeoGSM-IP i/lub 12VDC (kontrola dostępów, CCTV, automatyka domowa)

Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:

  • Un=13,8V/DC
  • Moc wyjściowa 20W
  • Wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy
  • Podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV
  • Zasilacz bezprzerwowego napięcia DC
  • Elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP,  nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
  • II klasa ochronności, bez obwodu PE
  • Obudowa modułowa DIN 2M

Parametry techniczne zasilacza PSR-ECO-2012:

Model / Producent PSR-ECO-2012 Ropam
Typ urządzenia Zasilacz buforowy
Napięcie i prąd zasilania Uin = 195V÷265V/AC 50Hz, Irms =0.25A maks
Prąd rozruchowy zasilacza 11A@2ms - bez obciążenia
Napięcie wyjściowe zasilacza Uout=13,8VDC +0,5V/-1V gdy brak AKU
Un=13,8V/DC (@20°C, Iout=0A)
Uout=9,5VDC do 14,3V gdy AKU podłączony
Napięcie tętnienia napięcia DC 100mV p-p maks
Parametr auto-kompensacji napięcia ładowania względem temperatury otoczenia - 3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% powyżej temperatury projektowej 20 °C.
+3 [mV/°C/ogniwo] +/- 20% poniżej temperatury projektowej 20 °C.
Moc wyjściowa zasilacza (wydajność prądowa) 20W (1.5A max.)
Moc całkowita zasilacza 25W
Sprawność energetyczna 88%-91%
Pobór energii bez obciążenia z sieci ~230V (Iout=0, Ibat=0) 0,39W (S =3,5VA)
Sygnalizacja awarii zasilania AC wyjście techniczne ACok
Sygnalizacja awarii niskiego napięcia DC Uout min +1V (+/-5%)
Obciążalność wyjścia +V, GND  In=1,5A (ciągła)
Ipeak=2A (chwilowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe przetwornicy impulsowej Ilim=1,8A (+/-5%), (stan: ograniczenie prądu zwarciowego lub
przeciążenie wyjścia)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, termiczne wyjścia: +BAT PTC 1,85A
Obciążalność wyjść:
  • FBAT: 100mA@30Vdc max. (brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego)
  • ACok: 5mA@12VDC
Typ wyjść: FAC, FBAT  OC (Open Collector, otwarty kolektor)
Pobór prądu przez układy zasilacza DC (bez wyjść) 10mA@12V
Akumulator współpracujący 12V, 2,1Ah - 7Ah (VRL/SLA)
Prąd ładowania akumulatora
  • Ibat = 0,7A@12 VDC
  • Ibat = 0,4A@13,4 VDC
Zabezpieczenia wyjścia +BAT- podnapięciowe UVP : Ubat<10,3V (+/- 5%) przeciwzwarciowe SCP, i odwrotną polaryzacją akumulatora (RPP)
Warunki pracy klasa środowiskowa: II, t:-10°C...+55°C, RH: 20%...90%, bez kondensacji
Złącza AWG: 24-12
Obudowa, wymiary DIN 2M DIN 2M 36,3 x 90,2 x 57,5 [mm], ABS UL94-VO
Waga 130g netto